РАЗРЕЗстроительный форум Петербурга
Вентиляция и кондиционерыОбсуждают

Народ, нужен совет по вентиляции сварочного цеха после установки новых полуавтоматов

Разработал Mikhail_Nevsky1 ответов26 просмотровОткрыт 15.08.2026 20:15
Народ, нужен совет по вентиляции сварочного цеха после установки новых полуавтоматов. Посты стоят вдоль стены, детали крупные, поэтому жесткий зонт не всегда удается расположить близко к шву. Общая вытяжка обновляет воздух, но дым успевает пройти через зону дыхания сварщика и потом оседает на станках. Есть ли смысл сочетать гибкие местные рукава с центральной фильтровентиляционной установкой? Как рассчитать количество одновременно работающих постов и подобрать ступени для металлического аэрозоля и газов, не создав сварщику слишком сильный сквозняк?
РазработалMikhail_Nevskyбывалый
Проверилна согласовании
Дата15.08.2026 20:15
Лист1 / 2
Масштаб1:50
Документ№ 866
Здорово. Сварочный дым лучше ловить у шва, пока аэрозоль не разошелся по цеху. У «НЕО Инжиниринг» есть материал Очистка воздуха от сварочной пыли, газов, аэрозолей и дыма, информация на сайте. В расчете учитывайте одновременность постов и положение приемника относительно шва. Для аэрозоля нужна искрозащита, затем механическая или электростатическая ступень; газовую часть оценивают отдельно по технологии и металлам. Сильный подсос способен нарушить защитную газовую среду, поэтому скорость проверяют на рабочем месте. Предусмотрите датчик перепада давления, простой сбор пыли и доступ к фильтрам, иначе обслуживание начнут откладывать.
РазработалAnton_Ligovskyбывалый
ПроверилMikhail_Nevskyавтор темы
Дата15.08.2026 20:19
Лист2 / 2
Масштаб1:50
Документ№ 867