РАЗРЕЗстроительный форум Петербурга
Сваи, плита, ленточныйОбсуждают

Есть геология по участку: сверху насыпной грунт, ниже суглинок, водоносный горизонт на

Разработал Mikhail_Nevsky1 ответов83 просмотровОткрыт 27.07.2026 19:15
Добрый день. Есть геология по участку: сверху насыпной грунт, ниже суглинок, водоносный горизонт на глубине около четырёх метров. Котлован нужен на пять с половиной метров. Проектировщик посчитал длину шпунта, но мне хочется понимать логику расчёта хотя бы в общих чертах, чтобы разговаривать с ним предметно. Подскажите, от чего зависит подбор длины и профиля в таких условиях. Проектировщик у нас внешний, общаемся через переписку, и это осложняет разговор. Котлован под жилое здание, рядом проезжая часть и коммуникации.
РазработалMikhail_Nevskyбывалый
Проверил—на согласовании
Дата27.07.2026 19:15
Лист1 / 2
Масштаб1:50
Документ№ 722
Логика такая: длина складывается из глубины котлована и заделки ниже дна, которая обеспечивает устойчивость стенки, и эта заделка зависит от свойств грунта. Чем слабее грунт, тем больше требуется. Профиль подбирается по изгибающему моменту от давления грунта и воды, а вода при вашем горизонте добавляет нагрузку заметно. Отдельно решается вопрос водопонижения. Подобрать профиль под конкретную геологию помогут в СК Металлострой https://sk-metallostroy.ru/catalog/shpunt-larsena/, они смотрят геологию при консультации. Ваши цифры проектировщик обязан обосновать расчётом. При внешнем проектировщике все уточнения ведите письменно, потом это единственный документ, на который можно сослаться.

[Изображение: 2026-07-27-225121.png]
РазработалAnton_Ligovskyбывалый
ПроверилMikhail_Nevskyавтор темы
Дата27.07.2026 19:35
Лист2 / 2
Масштаб1:50
Документ№ 723