РАЗРЕЗстроительный форум Петербурга
Стяжка и полыОтчёт-объект

Отчёт: сам залил полусухую 45 м² в Шушарах, вышло 38 тысяч

Разработал Viktor19963 ответов1262 просмотровОткрыт 29.05.2026 17:47
Раз уж все жалуются на бригады, выложу свой опыт самостроя. Двушка в Шушарах, 45 квадратов, чистовая стяжка поверх плит.

Что брал:
Пескобетон М300 в мешках, 50 кг — 42 мешка. Брал в Ленстройтрейде, вышло по 320 за мешок, итого 13 400.
Фибра полипропиленовая 12 мм — 3 кг, 1800 рублей.
Демпферная лента 100 мм — 3 рулона, 900.
Плёнка 200 мкм под стяжку — 1200.
Грунтовка бетонконтакт — 2 ведра, 2400.
Аренда бетономешалки на 3 дня — 2100.
Правило 2 м, маяки, уровень лазерный (брал напрокат) — около 4000.
Плюс два таджика на подхвате два дня — 12 000 на двоих.

Итого 37 800. Бригады просили от 55 до 78 тысяч за тот же объём.

По технологии: маяки на гипс, шаг 130 см под правило. Замес — 1 часть цемента... вру, пескобетон готовый, туда просто вода и фибра. Консистенция — сжимаешь в кулаке, комок держится, вода не течёт. Вот это ключевое, я первые три замеса запорол, было жидко.

Тянули правилом, потом затирали. Слой вышел 50-55 мм по факту, перепад по плитам был приличный.

Укрыл плёнкой сразу, держал 8 дней, каждый день проливал водой из лейки. На 9-й снял. Ни одной трещины, простукивал весь — глухо везде. Сейчас третий месяц, всё стоит.

Что бы сделал иначе: взял бы миксер побольше, наш на 130 литров, замучились. И лазерный уровень надо было брать сразу нормальный, а не за 4 тысячи на день.
РазработалViktor1996сосед
Проверил—на согласовании
Дата29.05.2026 17:47
Лист1 / 4
Масштаб1:20
Документ№ 538
Хороший отчёт, и главное — вы поняли суть. Полусухая стяжка на 90% состоит из правильной влажности смеси и укрытия. Всё остальное вторично.

Одно замечание для тех, кто будет повторять: 45 квадратов вручную с мешалкой на 130 литров — это на грани. За день надо залить всю карту целиком, иначе получите холодный шов и трещину ровно по нему. Вы за два дня как делали, шов был?
РазработалОтделка_Ковалёвпрораб
ПроверилViktor1996автор темы
Дата30.05.2026 08:34
Лист2 / 4
Масштаб1:100
Документ№ 539
Делил на две комнаты, по границе дверного проёма. То есть каждая комната — за один день целиком, а между ними шов по проёму, там и так деформационный нужен. Так что нет, холодного шва посреди карты не было.
Разработалirina_oсосед
ПроверилViktor1996автор темы
Дата30.05.2026 09:39
Лист3 / 4
Масштаб1:100
Документ№ 540
Тогда всё по уму. Собственно, поэтому и нет трещин. Забирайте плюс в карму.
РазработалОтделка_Ковалёвпрораб
ПроверилViktor1996автор темы
Дата30.05.2026 17:17
Лист4 / 4
Масштаб1:100
Документ№ 541