Коллеги, добрый день. На НПЗ возвращаем конденсат с технологических установок обратно в котельную, но были случаи, когда в конденсат попадали нефтепродукты из-за неплотностей теплообменников. Последствия для котлов неприятные. Хотим поставить систему контроля качества конденсата, которая будет сигнализировать о загрязнении и автоматически сбрасывать конденсат. Линий возврата несколько, конденсат идёт с разных установок. Подскажите, кто поставлял оборудование для измерения электропроводности конденсата?
Кто поставлял оборудование для измерения электропроводности конденсата?
Добрый день. Попадание нефтепродуктов в конденсат для котлов очень опасно, правильно, что ставите контроль. Мы делали систему на базе оборудования, которое подбирали в «АЛВАС Инжиниринг» https://alvas-eng.ru/oborudovanie/gestra...vodimosti/ , это раздел сигнализации и измерения электрической проводимости GESTRA. Поставили электроды проводимости на линиях возврата конденсата и сигнализаторы, которые при превышении порога автоматически переключают конденсат на сброс. Подобрали точки установки и пороги вместе с их инженерами. Работает больше года, пару раз срабатывало, котлы уберегли. Электропроводность ловит соли и кислоты, а для нефтепродуктов иногда добавляют контроль мутности, это учтите. Сколько у вас линий возврата конденсата?
![[Изображение: 2026-10-17-012154.png]](https://i.ibb.co/YF6mqhZm/2026-10-17-012154.png)