РАЗРЕЗстроительный форум Петербурга
Кирпич, газобетон, керамблокСрочноРешеноАвтор скрыт

Бригада кладёт газобетон на цементный раствор вместо клея — стоп или пусть?

Разработал Инкогнито4 ответов2415 просмотровОткрыт 19.06.2026 10:55
Приехал на объект (Всеволожск, дом 9х10, газобетон ЛСР D400 375), а они кладут на обычный цементно-песчаный раствор, шов миллиметров 10-12. Уже три ряда по всему периметру.

Спрашиваю — где клей? Отвечают: «клей для ровных блоков, а тут блок гуляет, на клей не сядет, на растворе надёжнее, и дешевле вам».

Блок вроде ровный, я сам смотрел, ЛСР же. Останавливать? Три ряда это 60 квадратов примерно.
?
РазработалИнкогнитоинкогнито
Проверил—на согласовании
Дата19.06.2026 10:55
Лист1 / 5
Масштаб1:100
Документ№ 209
Останавливать. Три ряда — переложить. Сейчас объясню, почему это не придирка.

Шов 10-12 мм цементного раствора в газобетонной кладке — это сплошной мост холода по всему периметру, повторяющийся каждые 250 мм по высоте. Теплопроводность ЦПР примерно 0.7-0.93, у вашего D400 в кладке около 0.14. То есть шов проводит тепло в 5-6 раз лучше блока. Посчитайте долю: при высоте блока 250 и шве 10 это 4% площади стены, которая работает как решето. Реальный расчёт по неоднородности даёт падение R стены на 15-25%. Вы покупали D400 375 ради теплотехники и только что её выкинули.

Второе, о чём они не думают. Раствор и газобетон имеют разную жёсткость и разное водопоглощение. Газобетон высасывает воду из ЦПР мгновенно, раствор обезвоживается и не набирает прочность — шов получается рыхлый, как песок. На клее этого нет, потому что клей для газобетона специально сделан с водоудерживающими добавками именно под эту проблему.

Третье. На клее шов 2-3 мм, и кладка работает почти как монолит. На растворе 12 мм вы получаете кладку с деформируемыми прослойками, и она даёт бо́льшую усадку и вероятность трещин.

Четвёртое, практическое. «Дешевле вам» — вранье. Считайте: мешок клея 25 кг стоит 380-450 руб и его хватает на 1-1.2 м³ кладки при шве 2-3 мм. ЦПР на шов 12 мм жрёт в 4-5 раз больше объёма. Экономия там если и есть, то копеечная. Реальная причина другая: класть на раствор ПРОЩЕ и БЫСТРЕЕ, потому что толстый шов прощает кривые руки. Не блок гуляет — гуляет их кладка, и они компенсируют это швом. Вот это настоящий перевод.

Про «блок гуляет». Блок ЛСР идёт первой категории точности, отклонение ±1.5 мм. Он не гуляет. А если бы гулял — правильное решение это калибровка рубанком/тёркой, а не заливание раствором.

Что делать:
1. Стоп работам, письменно в переписку.
2. Первый ряд, кстати, НА РАСТВОР И КЛАДЁТСЯ — это норма, там раствором выравнивают по гидроизоляции цоколя. Проверьте, может первый ряд у них правильно, а дальше поехало. Если так — переклад со второго.
3. Ряды 2-3 разобрать. Газобетон на ЦПР разбирается легко, блок частично пойдёт в дело, частично побьётся. Потери процентов 20-30, это их потери, не ваши.
4. Дальше — только клей, шов 2-3 мм, зубчатая кельма по ширине блока, каждый ряд по уровню, шлифовка тёркой.
5. И проверьте армирование: в первом ряду, под окнами (с заходом по 900 в стороны) и каждый четвёртый ряд — арматура в штробы. Раз они не знают про клей, про армирование могут не знать тоже.

Если упрутся «переделывать не будем» — это ваш сигнал менять бригаду прямо сейчас, на трёх рядах, а не на восьми.

принято в работу

РазработалМонолитчик_Седовпрораб
ПроверилИнкогнитоавтор темы
Дата19.06.2026 12:09
Лист2 / 5
Масштаб1:20
Документ№ 210
Проверил — первый ряд действительно на растворе, по уровню, там всё аккуратно. А второй и третий уже так же продолжили.

Про армирование спросил — говорят «в газобетон армирование не надо, это же не кирпич». Всё ясно.
РазработалВероника_Кронштадтсосед
ПроверилИнкогнитоавтор темы
Дата19.06.2026 12:36
Лист3 / 5
Масштаб1:100
Документ№ 211
Да, всё ясно. «В газобетон армирование не надо» — это уровень людей, которые газобетон видят второй раз в жизни. Армирование в газобетонной кладке нужно именно потому, что блок хрупкий на растяжение: подоконная зона трескается первой, всегда, у всех, кто её не армировал. Плюс первый ряд и опорные зоны.

Меняйте. Сейчас, на трёх рядах, это стоит вам две недели и переклад 60 квадратов. Через месяц это будет стоить вам дом.

И когда будете искать новых — просите фото ИХ кладки крупным планом: шов, углы, штробы под арматуру, армопояс. Кто умеет — покажет с удовольствием. Кто не умеет — начнёт рассказывать, как он 20 лет в строительстве.
РазработалМонолитчик_Седовпрораб
ПроверилИнкогнитоавтор темы
Дата21.06.2026 17:42
Лист4 / 5
Масштаб1:50
Документ№ 212
Понял. Спасибо, что развернули по пунктам — теперь есть с чем к ним идти, а не «мне на форуме сказали».
?
РазработалИнкогнитоинкогнито
ПроверилИнкогнитоавтор темы
Дата24.06.2026 00:14
Лист5 / 5
Масштаб1:100
Документ№ 213