Собирал щит на дом в Парголово сам (по образованию не электрик, но руки на месте, читал полгода). Подключал и проверял — уже электрик с допуском. Отчёт с деньгами, потому что мне такого не хватало.
ИСХОДНЫЕ: дом 190 м², 15 кВт, 3 фазы, 32 модуля мало — взял бокс на 72 (ABB Mistral, навесной, IP41).
СХЕМА:
— Ввод: рубильник ABB 3P 63А → счётчик (опломбирован сетевой) → реле напряжения по фазам (Новатек РН-113, 3 шт) → УЗМ на ввод
— Разделение PEN на вводе (TN-C-S), шина PE на корпус, шина N изолированная
— Групповые: 14 линий
— Розетки по комнатам: дифавтоматы 16А/30мА (тип A!)
— Свет: автоматы 10А + общее УЗО 30мА на группу
— Кухня: отдельно 2 линии, дифы 16А и 20А
— Санузлы: дифы 16А/10мА (не 30! в мокрой зоне 10)
— Котельная: диф 16А/30мА
— Улица/гараж: диф 16А/30мА тип A + УЗО 100мА селективное выше
— Тёплые полы: 2 линии, дифы 16А/30мА
ЦЕНЫ:
— бокс ABB Mistral 72: 11 400
— автоматы, дифы, УЗО (всё ABB S200/DS200): 68 000
— реле напряжения Новатек 3 шт: 9 600
— рубильник, шины, кросс-модули, гребёнки: 12 300
— провод ПуГВ разных сечений, наконечники НШВИ, маркировка: 7 800
— инструмент (кримпер, стриппер, отвёртки динамометрические): 14 000
ИТОГО материалы: 123 100
Электрик за подключение, проверку и протокол: 18 000
ВСЕГО: 141 100
Мне за сборку такого щита под ключ называли 260-310 тысяч. То есть сэкономил около 150.
ГДЕ ПЕРЕПЛАТИЛ (честно):
1. ABB. Красиво, качественно, но дорого. IEK/EKF вышли бы вдвое дешевле. Хотя я не жалею — щит собирается один раз на 30 лет.
2. Дифавтоматы вместо связки УЗО+автомат. Дифы удобнее и компактнее, но дороже примерно в 1.6 раза. На 14 линиях набежало.
3. Инструмент на 14 тысяч для одного щита — это, конечно, роскошь. Но кримпер для НШВИ обязателен, без него нормально не обжать.
ГДЕ СЭКОНОМИЛ ПРАВИЛЬНО:
1. Бокс на 72 модуля вместо 48. Стоил на 4 тысячи дороже, но у меня 30% запаса на будущее. Все, кого знаю, кто взял впритык, потом ставили второй щит.
2. Реле напряжения. 9600 за три штуки — это страховка от того, что в Парголово регулярно ловим перекос и скачки. За два года они сработали 4 раза. Один раз при 290 В на фазе. Без них я бы потерял технику.
ЧТО ПОНЯЛ:
— Собрать щит физически несложно. Сложно СПРОЕКТИРОВАТЬ схему. Я на схему потратил месяц и три раза переделывал.
— Маркировка проводов и линий — это не для красоты. Через год ты не помнишь ничего.
— Динамометрическая отвёртка не понты. Момент затяжки на автоматах — 2-2.5 Н·м, недотянешь — грев, перетянешь — сорвёшь.
— Обязательно фото щита до закрытия крышкой и схема в PDF на телефон.
ИСХОДНЫЕ: дом 190 м², 15 кВт, 3 фазы, 32 модуля мало — взял бокс на 72 (ABB Mistral, навесной, IP41).
СХЕМА:
— Ввод: рубильник ABB 3P 63А → счётчик (опломбирован сетевой) → реле напряжения по фазам (Новатек РН-113, 3 шт) → УЗМ на ввод
— Разделение PEN на вводе (TN-C-S), шина PE на корпус, шина N изолированная
— Групповые: 14 линий
— Розетки по комнатам: дифавтоматы 16А/30мА (тип A!)
— Свет: автоматы 10А + общее УЗО 30мА на группу
— Кухня: отдельно 2 линии, дифы 16А и 20А
— Санузлы: дифы 16А/10мА (не 30! в мокрой зоне 10)
— Котельная: диф 16А/30мА
— Улица/гараж: диф 16А/30мА тип A + УЗО 100мА селективное выше
— Тёплые полы: 2 линии, дифы 16А/30мА
ЦЕНЫ:
— бокс ABB Mistral 72: 11 400
— автоматы, дифы, УЗО (всё ABB S200/DS200): 68 000
— реле напряжения Новатек 3 шт: 9 600
— рубильник, шины, кросс-модули, гребёнки: 12 300
— провод ПуГВ разных сечений, наконечники НШВИ, маркировка: 7 800
— инструмент (кримпер, стриппер, отвёртки динамометрические): 14 000
ИТОГО материалы: 123 100
Электрик за подключение, проверку и протокол: 18 000
ВСЕГО: 141 100
Мне за сборку такого щита под ключ называли 260-310 тысяч. То есть сэкономил около 150.
ГДЕ ПЕРЕПЛАТИЛ (честно):
1. ABB. Красиво, качественно, но дорого. IEK/EKF вышли бы вдвое дешевле. Хотя я не жалею — щит собирается один раз на 30 лет.
2. Дифавтоматы вместо связки УЗО+автомат. Дифы удобнее и компактнее, но дороже примерно в 1.6 раза. На 14 линиях набежало.
3. Инструмент на 14 тысяч для одного щита — это, конечно, роскошь. Но кримпер для НШВИ обязателен, без него нормально не обжать.
ГДЕ СЭКОНОМИЛ ПРАВИЛЬНО:
1. Бокс на 72 модуля вместо 48. Стоил на 4 тысячи дороже, но у меня 30% запаса на будущее. Все, кого знаю, кто взял впритык, потом ставили второй щит.
2. Реле напряжения. 9600 за три штуки — это страховка от того, что в Парголово регулярно ловим перекос и скачки. За два года они сработали 4 раза. Один раз при 290 В на фазе. Без них я бы потерял технику.
ЧТО ПОНЯЛ:
— Собрать щит физически несложно. Сложно СПРОЕКТИРОВАТЬ схему. Я на схему потратил месяц и три раза переделывал.
— Маркировка проводов и линий — это не для красоты. Через год ты не помнишь ничего.
— Динамометрическая отвёртка не понты. Момент затяжки на автоматах — 2-2.5 Н·м, недотянешь — грев, перетянешь — сорвёшь.
— Обязательно фото щита до закрытия крышкой и схема в PDF на телефон.