Отчёт: собрал щит на 3 фазы сам — что понял, где переплатил, где сэкономил

Разработал Тимур_Гатчина2 ответов7021 просмотровОткрыт 15.06.2026 20:15
Собирал щит на дом в Парголово сам (по образованию не электрик, но руки на месте, читал полгода). Подключал и проверял — уже электрик с допуском. Отчёт с деньгами, потому что мне такого не хватало.

ИСХОДНЫЕ: дом 190 м², 15 кВт, 3 фазы, 32 модуля мало — взял бокс на 72 (ABB Mistral, навесной, IP41).

СХЕМА:
— Ввод: рубильник ABB 3P 63А → счётчик (опломбирован сетевой) → реле напряжения по фазам (Новатек РН-113, 3 шт) → УЗМ на ввод
— Разделение PEN на вводе (TN-C-S), шина PE на корпус, шина N изолированная
— Групповые: 14 линий
— Розетки по комнатам: дифавтоматы 16А/30мА (тип A!)
— Свет: автоматы 10А + общее УЗО 30мА на группу
— Кухня: отдельно 2 линии, дифы 16А и 20А
— Санузлы: дифы 16А/10мА (не 30! в мокрой зоне 10)
— Котельная: диф 16А/30мА
— Улица/гараж: диф 16А/30мА тип A + УЗО 100мА селективное выше
— Тёплые полы: 2 линии, дифы 16А/30мА

ЦЕНЫ:
— бокс ABB Mistral 72: 11 400
— автоматы, дифы, УЗО (всё ABB S200/DS200): 68 000
— реле напряжения Новатек 3 шт: 9 600
— рубильник, шины, кросс-модули, гребёнки: 12 300
— провод ПуГВ разных сечений, наконечники НШВИ, маркировка: 7 800
— инструмент (кримпер, стриппер, отвёртки динамометрические): 14 000
ИТОГО материалы: 123 100
Электрик за подключение, проверку и протокол: 18 000
ВСЕГО: 141 100

Мне за сборку такого щита под ключ называли 260-310 тысяч. То есть сэкономил около 150.

ГДЕ ПЕРЕПЛАТИЛ (честно):
1. ABB. Красиво, качественно, но дорого. IEK/EKF вышли бы вдвое дешевле. Хотя я не жалею — щит собирается один раз на 30 лет.
2. Дифавтоматы вместо связки УЗО+автомат. Дифы удобнее и компактнее, но дороже примерно в 1.6 раза. На 14 линиях набежало.
3. Инструмент на 14 тысяч для одного щита — это, конечно, роскошь. Но кримпер для НШВИ обязателен, без него нормально не обжать.

ГДЕ СЭКОНОМИЛ ПРАВИЛЬНО:
1. Бокс на 72 модуля вместо 48. Стоил на 4 тысячи дороже, но у меня 30% запаса на будущее. Все, кого знаю, кто взял впритык, потом ставили второй щит.
2. Реле напряжения. 9600 за три штуки — это страховка от того, что в Парголово регулярно ловим перекос и скачки. За два года они сработали 4 раза. Один раз при 290 В на фазе. Без них я бы потерял технику.

ЧТО ПОНЯЛ:
— Собрать щит физически несложно. Сложно СПРОЕКТИРОВАТЬ схему. Я на схему потратил месяц и три раза переделывал.
— Маркировка проводов и линий — это не для красоты. Через год ты не помнишь ничего.
— Динамометрическая отвёртка не понты. Момент затяжки на автоматах — 2-2.5 Н·м, недотянешь — грев, перетянешь — сорвёшь.
— Обязательно фото щита до закрытия крышкой и схема в PDF на телефон.
РазработалТимур_Гатчинасосед
Проверилна согласовании
Дата15.06.2026 20:15
Лист1 / 3
Масштаб1:20
Документ№ 289
Щит собран грамотно, серьёзно. Дифы тип A, 10 мА на санузлы, реле напряжения, TN-C-S с правильным разделением, запас по модулям — это уровень выше, чем у половины «профессиональных» щитов, которые я вскрываю на объектах. Отдельно уважение за то, что подключение и протокол делал электрик с допуском — это ровно та граница, которую надо соблюдать.

Пару вещей добавлю.

1. Тип A на розетки — правильно, и мало кто понимает, зачем. Тип AC (самый дешёвый и самый ходовой) не видит пульсирующий постоянный ток утечки, а он возникает от всей современной техники с импульсными БП: стиралки с инвертором, индукция, светодиоды, зарядки. То есть УЗО типа AC на современной кухне может просто не сработать. Вы взяли A — правильно.

2. Селективное 100 мА выше на улицу/гараж — тоже грамотно. Многие ставят 30 мА и потом удивляются, почему при дожде вырубает весь дом.

3. Про реле напряжения в Парголово — подтверждаю. У нас в Ленобласти обрыв нуля на воздушке это классика, и тогда на фазе прилетает 380. Реле за 3 тысячи против всей техники в доме — очевидный размен. 4 срабатывания за 2 года это, кстати, много, у вас сеть так себе.

4. Про запас модулей: вы правы на 100%. Правило — берите бокс с запасом 30-40%. Через пять лет вы захотите тёплый пол в прихожей, зарядку для авто, септик с компрессором, и всё это в модулях.

ЧТО БЫ Я ДОБАВИЛ к вашему щиту:
— ОПН (ограничитель перенапряжения) класса 2, если ввод воздушкой. Реле напряжения от грозового импульса не спасает — оно медленное, а импульс приходит за микросекунды. У вас Парголово, воздушка, грозы — ОПН стоит 4-8 тысяч и защищает от того, от чего реле не защитит. Это разные устройства для разных угроз, их часто путают.
— Кросс-модуль на PE, если ещё нет отдельного — по фото не видно.

Про ABB vs IEK: вы не переплатили, вы купили спокойствие. Разница между ними вылезает не в первый год, а на 10-15-м, в стабильности характеристик расцепления и в контактах. Щит — это то место, где я всегда за бренд.

И ваш последний пункт про фото и схему в PDF на телефоне — золото. Каждый второй объект, куда я приезжаю, это щит без единой подписи, где надо звонить неизвестному Васе, который его собирал в 2014 году.
РазработалИнженер_Ямпольскаяпрораб
ПроверилТимур_Гатчинаавтор темы
Дата17.06.2026 06:26
Лист2 / 3
Масштаб1:20
Документ№ 290
Про ОПН — вот это дыра, спасибо. Ввод у меня как раз воздушкой, и грозы летом бывают серьёзные. Закажу класс 2, место в щите есть.

Про разницу «вылезет на 10-15 году» — вот именно из этих соображений и брал ABB, приятно, что не зря.
РазработалСтепан_Ссосед
ПроверилТимур_Гатчинаавтор темы
Дата17.06.2026 15:54
Лист3 / 3
Масштаб1:100
Документ№ 291